Perfiles optimos en porticos
-
- Como Pedro por su casa
- Posts: 27
- Joined: Tue Feb 10, 2009 12:00 am
Perfiles optimos en porticos
Desearía saber según la experiencia que tipo de perfiles en conveniente en un pórtico, en los pilares está claro que lo mejor es utilizar perfiles HEB,HEA o similar. Pero en los dinteles valiendo un perfil en cuanto resistencia,pandeo, flecha máxima, que es mas óptimo ¿perfiles como en los pilares H, o tipo IPN, IPE?.
-
- Moderador General
- Posts: 314
- Joined: Sat Apr 08, 2006 11:00 pm
- Location: S34 54.578 W56 07.819
Hola, me parece que eso de que perfil es mas conveniente, no hay una receta de cocina universal para ello, dependerá principalmente de tu esquema de cargas, y luego de las condiciones constructivas.
Si va a ser algo al interior y hay espesores de paredes a respetar, si es al exterior, si lleve revestimientos, si hay condicionamientos estéticos... etc...
puedes subir un ejemplo para mayor claridad?
suerte
MDP
Si va a ser algo al interior y hay espesores de paredes a respetar, si es al exterior, si lleve revestimientos, si hay condicionamientos estéticos... etc...
puedes subir un ejemplo para mayor claridad?
suerte
MDP
Vengo de un país en vías de subdesarrollo
-
- Como Pedro por su casa
- Posts: 27
- Joined: Tue Feb 10, 2009 12:00 am
-
- Moderador General
- Posts: 314
- Joined: Sat Apr 08, 2006 11:00 pm
- Location: S34 54.578 W56 07.819
con [ctrl][printscreen] copias el contenido de la pantalla al clipboard
abres el MS paint (o cualquier otra cosa mas sofisticada) y con [ctrl][v] lo pegas alli, y lo salvas en cualquier formato gráfico común, gif, jpg,bmp
te vas a cualquier free hosting (por ejemplo ImageShack:http://imageshack.us/ ) y lo subes allí
cuando termina de subir verás una ventana con un link para pegar en foros, como este:
[url=http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.jpg[/IMG]http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.jpg[/IMG[/url] Thumbnail for forums (1)
pegas el contenido de dicha ventana aquí y listo, todos los demás podrán ver la imagen.
suerte
MDP
abres el MS paint (o cualquier otra cosa mas sofisticada) y con [ctrl][v] lo pegas alli, y lo salvas en cualquier formato gráfico común, gif, jpg,bmp
te vas a cualquier free hosting (por ejemplo ImageShack:http://imageshack.us/ ) y lo subes allí
cuando termina de subir verás una ventana con un link para pegar en foros, como este:
[url=http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.jpg[/IMG]http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.jpg[/IMG[/url] Thumbnail for forums (1)
pegas el contenido de dicha ventana aquí y listo, todos los demás podrán ver la imagen.
suerte
MDP
Vengo de un país en vías de subdesarrollo
-
- Como Pedro por su casa
- Posts: 27
- Joined: Tue Feb 10, 2009 12:00 am
http://img120.imageshack.us/img120/2117/portico.jpg
En esta imagen se ve el pórtico en cuestión, como puedes ver los pilares son HEB200 y los dinteles en este caso IPE 270, por construcción se podria unificar y hacer un dintel HEB200 (el pilar existente es HEB200).
Dime tu opinión de como te parece y si es mejorable.
En esta imagen se ve el pórtico en cuestión, como puedes ver los pilares son HEB200 y los dinteles en este caso IPE 270, por construcción se podria unificar y hacer un dintel HEB200 (el pilar existente es HEB200).
Dime tu opinión de como te parece y si es mejorable.
-
- Moderador General
- Posts: 314
- Joined: Sat Apr 08, 2006 11:00 pm
- Location: S34 54.578 W56 07.819
Hola nuevamente,
La estructura la veo bien, quizas un poco exagerados los perfiles... (a mi también me ocurre, el CYPE exagera algo la perfileria)
Si las columnas tienen unos 5 metros de alto, las vigas principales 8m a lo unico que creo le dedicaria algo mas de tiempo es a resolver las uniones (cruces) de perfiles por las continuidades de esfuerzos, (tener en cuenta los largos standard de los perfiles y la cantidad de uniones por soldadura necesarias para obtener unos perfiles de 16mts enteros... sobre todo el tema estético de soldaduras a la vista dado que la norma no admite el pulido de las mismas...)
Por otro lado, el tema de las continuidades (empotramientos de apoyo de los perfiles) chequeate como vas a resolverlos, o bien enterrando en el concreto de la base al perfil, lo que te dará un enorme trabajo para nivelarlo/posicionarlo/verticalizarlo correctamente, o algun tipo de anclaje en el concreto que luego sea soldado a la columna.
suerte
MDP
La estructura la veo bien, quizas un poco exagerados los perfiles... (a mi también me ocurre, el CYPE exagera algo la perfileria)
Si las columnas tienen unos 5 metros de alto, las vigas principales 8m a lo unico que creo le dedicaria algo mas de tiempo es a resolver las uniones (cruces) de perfiles por las continuidades de esfuerzos, (tener en cuenta los largos standard de los perfiles y la cantidad de uniones por soldadura necesarias para obtener unos perfiles de 16mts enteros... sobre todo el tema estético de soldaduras a la vista dado que la norma no admite el pulido de las mismas...)
Por otro lado, el tema de las continuidades (empotramientos de apoyo de los perfiles) chequeate como vas a resolverlos, o bien enterrando en el concreto de la base al perfil, lo que te dará un enorme trabajo para nivelarlo/posicionarlo/verticalizarlo correctamente, o algun tipo de anclaje en el concreto que luego sea soldado a la columna.
suerte
MDP
Vengo de un país en vías de subdesarrollo