Pandeo lateral en cerchas

Programas para estructuras metalicas
Post Reply
csrojo2004
Como Pedro por su casa
Posts: 27
Joined: Tue Feb 10, 2009 12:00 am

Pandeo lateral en cerchas

Post by csrojo2004 » Tue Mar 15, 2011 11:09 am

Tengo una celosía "típica"a realizar con un perfil superior e inferior, y unas diagonales de atado en sentido triangular ¿considero pandeo lateral?, en caso afirmativo en que perfiles y que coeficiente de pandeo.

Todo ello con el METAL 3D.

MDpilo1Egg
Moderador General
Posts: 314
Joined: Sat Apr 08, 2006 11:00 pm
Location: S34 54.578 W56 07.819

Post by MDpilo1Egg » Tue Mar 15, 2011 12:44 pm

Hola, no se si se trata del mismo caso pero yo normalmente trabajo con estructuras metalicas de cubiertas, con vigas reticuladas (viga cajón, 4 perfiles angulo y diagonales laterales, y en los casos que yo calculo, si tomo en cuenta el pandeo lateral, principalmente dado por las cargas de viento sobre "paños" creados en los laterales de vigas perimetrales de estructura....

suerte
MDP
Vengo de un país en vías de subdesarrollo

csrojo2004
Como Pedro por su casa
Posts: 27
Joined: Tue Feb 10, 2009 12:00 am

Post by csrojo2004 » Tue Mar 15, 2011 2:38 pm

Ok. pero por cotejar datos, en caso de señalarlo ¿que coeficiente y en que ala de la viga se lo indicas?.

Gracias.

MDpilo1Egg
Moderador General
Posts: 314
Joined: Sat Apr 08, 2006 11:00 pm
Location: S34 54.578 W56 07.819

Post by MDpilo1Egg » Wed Mar 16, 2011 12:38 am

ALA de la viga?
repito: Viga RETICULADA no se como le llamen en tu país, aquí abajo se les llama vigas "cajón", armada con 4 perfiles ángulo longitudinales y reticulados laterales a 60 grados en las dos caras verticales... a ver si estamos hablando de lo mismo:

http://img843.imageshack.us/i/070iy.jpg/
Vengo de un país en vías de subdesarrollo

Post Reply

Return to “CYPE METAL 3D/TRICALC/XSTEEL”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests