ARMADURA SUPERIOR FUERA DE TABLA

Posted: Sun Dec 24, 2006 7:01 am
by Silvia
Hola, Tengo este error en una viga de cimentación que bordea una losa.
¿Como podría resolverlo?¿Como se puede modificar la tabla de armado?
Es urgente. Gracias!

Posted: Sun Dec 24, 2006 7:52 pm
by MDpilo1Egg
Hola Silvia, no conozco mucho del Cype, pero cual es especificamente tu problema? te da unas cuantias de hierro exageradas a simple vista?no te permite asignar mas que un determinado diámetro de barra?
vamos a tantear algo en la oscuridad:
1. Si el modelo lo exportaste en DXF desde un CAD, chequea que la escala del dibujo exportado y la escala de dimensiones en CYPE sean iguales.
2. Chequea la consistencia de las unidades utilizadas, si la estructura esta en metros, y las cargas generalmente en Toneladas, un error de un cero puede llevarte a disparates enormes.
3. hacer una comprobación tipo regla de tres simple: toma una viga cualquiera, manualmente, bajo situación de cargas, como si fuese aislada del resto, y aplicale la vieja fórmula QxL^2/8 a ver los flectores que te da el CYPE están dentro del rango razonable, Suma todas las cargas sobre la viga, dividelas a la mitad y chequea si los cortantes estan dentro de rango.. lo mismo con axiles o incluso con deformadas
(a ver si me acuerdo: flecha=(5/384 x (H+10i)/(H+20i) x Lk x 10^-4)...)

a propósito, FELIZ NAVIDAD :lol:

Posted: Tue Jan 16, 2007 6:30 pm
by Guest
Hola, no es tan preocupante, cuanto tiene armadura superior fuera de tabla te coloca tantos hierros del mayor diámetro como para cubrir la cuantía.
Si no te gusta ese armado (cosa que es probable) vas a la solapa resultados y seleccionas editar vigas, luego puedes añadir, editar, borrar, unir, cortar, etc barras longitudinales y estribos.
Saludos,