Hola a todos.
En el cálculo sísmico, el cype considera tres grados de libertad por planta: 2 desplazamientos en su plano y un giro.
Pregunta: si existen pilares apeados, ¿no se considera el grado de libertad vertical? Es que si no, la viga que soporta el pilar está infradimensionada.
Un saludo

Guest

Post by Guest » Sun Apr 09, 2006 12:33 pm

La verdad que el problema esta claro, cype, cuando aplica sismo, considera los planos de forjado indeformables, lastima, solo calcula las fuerzas aplicadas a la viga del pilar apeado bajo la accion gravitatoria, por tanto es armada la viga a esfuerzo gravitatorio, por los pesos propios y sobrecargas. Esto es asi por simplificar los calculos, ya que el programa podria entrar en bucle y tardar infinito en resolver una estructura, pero no te preocupes, cype sobredimensiona bastante, preocupate eso si, de descolgar bastante este tipo de vigas para que trabajen en su mayor inercia, y el estribado sea justo y necesario, ya que si abusas de la seccion de hormigon, te saldran estribos dobles del 10 cada 3 cm. Saludos.