hola a todos. cojonudo el foro
tengo una duda sobre cómo calcula cype las longitudes de anclaje de los hierros de refuerzo en las vigas.
cuando se repasa una viga con errores(por ejemplo de flecha) y aumentamos los armados manualmente hasta que la viga cumpla... ¿cype esta teniendo en cuenta la longitudes de anclaje necesarias de las nuevas armaduras introducidas?
longitudes de anclaje
Hola, MUCHO CUIDADO, CypeCAD NO recalcula las longitudes de anclaje al retocar manualmente el armado en el editor de vigas. Bajo mi punto de vista es un error grave, ya que no avisa de ello y los armados salen en verde como si fueran correctos.
Una prueba muy sencilla es colocar barras del 25 como negativos con longitudes inferiores a 2 veces su longitud de anclaje. Verás como las da por buenas sin rechistar ...
Saludos
Una prueba muy sencilla es colocar barras del 25 como negativos con longitudes inferiores a 2 veces su longitud de anclaje. Verás como las da por buenas sin rechistar ...
Saludos