Page 1 of 1

Pilares cortos

Posted: Tue Jun 21, 2011 12:41 pm
by Aurora
Estimados compañeros:

Estoy calculando una estructura donde tengo unos pilares muy cortos de 1.00m de altura, que es la distancia que hay entre un forjado plano y el arranque de un forjado inclinado. En este tramo corto del pilar me aparece en cype el pilar en rojo, y me indica que no cumple a esfuerzo a cortante, donde la relacion As/Ac no cumple. Reduzco la separacion de los estribos de 15cm a 5cm. en este tramo corto del pilar y cumple, pero me pide que la separacion sea igual en el tramo anterior por continuidad. Podria mantener la sepacion de 15cm. en el tramo largo del pilar, con la sepacion de 3cm. en el tramo corto ??

Gracias.

Posted: Sat Jun 25, 2011 2:39 am
by MDpilo1Egg
Hola Aurora, no soy experto en cype, lo mio pasa mas por el nuevo Metal3d, pero respecto a tu estructura en particular, me parece a mi que 5cm de separacion entre estribos es un disparate enorme. por lo general, en estribos simples (llamados también de dos ramas) la relacion entre separacion y altura (altura para vigas, ancho para columnas) de la pieza va de 0.5 a 2, esto es algo que nos machacaban en Estructuras IV, allá por 1978 cuando yo era estudiante (si, aproximadamente en el paleolítico superior, todavia quedaban algunos dinosaurios por alli :) )