cimentacion pilotes

Post Reply
murdokk

cimentacion pilotes

Post by murdokk » Thu Nov 16, 2006 7:43 pm

hola a todos

despues de bastantes estructuras mas o menos normalitas me enfrento a
un bicho de 14 plantas y dos sotanos.

mis dudas me vienen sobretodo por la cimentacion. en principio sera un pilotaje y pantallas profundas perimetrales.

Ya tengo la geometria introducida a falta de la cimentacion

dudas!....¿se puede calcular esta cimentacion en el mismo cypecad o es mejor sacar las cargas en cimentacion y buscar algun otro metodo/programa?

sobretodo... ¿como introduzco las pantallas del perimetro?¿puedo pasar los datos de alguna manera al modulo de pantallas de cype??


GRACIASSSSSSSSSS

MDpilo1Egg
Moderador General
Posts: 314
Joined: Sat Apr 08, 2006 11:00 pm
Location: S34 54.578 W56 07.819

Post by MDpilo1Egg » Thu Nov 16, 2006 7:54 pm

No soy un especialista en el tema de calcular con CYPE, el "bicho" mas grande que me tocó calcular fue de 10 pisos y 1 subsuelo...
y hasta ahora, siempre tomo las cargas para el pilotaje por fuera y les aplico esta fórmula:

http://rapidshare.com/files/3616323/Est ... s.pdf.html

una sola cosa, la fórmula es para pilotes perforados, no aplica para pilotes por el método de "hinca de tubo", para estos, una aproximación es 1kg/cm2 por cm2 de area lateral + 20% por carga de punta. (Si quieres dormir tranquilo, sacale un 30% por coeficiente de seguridad)

suerte
MDP
Vengo de un país en vías de subdesarrollo